ich denke nicht dass irgendwer irgendwen maßregeln wollte, sondern nur den tatsächlichen gesetzlichen Sachverhalt dargelegt hat. ..... Wir sollten aber auf jeden Fall weiter hier jeden offen posten lassen solange es nicht gegen irgendwelche Forumsregeln verstößt. Korrekt, maßregeln möchte ich nicht - verurteilen darf in unserem Lande nur die Justiz, und das ist gut so. Aber an den vernünftigen Verstand appelieren möchte ich schon 😉 Gewisse Regeln gehören zum guten Miteinander dazu. Wir haben uns die meisten indirekt selbst auferlegt, das gilt besonders für die VDE - auch wenn es so mancher von uns nicht nachvollziehen kann. Die VDE besitzt eine besondere Stellung in den Normen, von denen viele i.d.Regel nur vereinbart werden (können). Aufgrund des EnWG (im speziellen auch des ArbSchG) haben die Regeln der VDE in der Justiz eindeutigen Gesetzes-Charakter. Wer diese nicht einhält, ist selber dafür verantwortlich und solange es nur versicherungstechnisch ist, mag es harmlos sein. Aber ich hoffe immer sehr, dass es nicht unschuldige Dritte (z.B. einen Gast) bei dessen Gesundheit trifft, denn das kann grausam sein ..... und dafür sind häufig solche "eigensinnigen" Installationen der Grund, und einmal ist schon zuviel .... Mein Verstand sagt: Schukosteckdose in solch kleinem WoMo-Bad ist mir zu riskant. Hallo Helge, ich würde mich von niemandem maßregeln lassen. Jeder sollte das machen was er für richtig hält. Es gibt genug Wohnmobil in deren Bad eine Steckdose verbaut ist. Da würden dann wohl die Hersteller alle die VDE falsch auslegen. Anbei der Auszug aus der VDE: ich denke nicht dass irgendwer irgendwen maßregeln wollte, sondern nur den tatsächlichen gesetzlichen Sachverhalt dargelegt hat. ..... Wir sollten aber auf jeden Fall weiter hier jeden offen posten lassen solange es nicht gegen irgendwelche Forumsregeln verstößt. Korrekt, maßregeln möchte ich nicht - verurteilen darf in unserem Lande nur die Justiz, und das ist gut so. Aber an den vernünftigen Verstand appelieren möchte ich schon 😉 Gewisse Regeln gehören zum guten Miteinander dazu. Wir haben uns die meisten indirekt selbst auferlegt, das gilt besonders für die VDE - auch wenn es so mancher von uns nicht nachvollziehen kann. Die VDE besitzt eine besondere Stellung in den Normen, von denen viele i.d.Regel nur vereinbart werden (können). Aufgrund des EnWG (im speziellen auch des ArbSchG) haben die Regeln der VDE in der Justiz eindeutigen Gesetzes-Charakter. Wer diese nicht einhält, ist selber dafür verantwortlich und solange es nur versicherungstechnisch ist, mag es harmlos sein. Aber ich hoffe immer sehr, dass es nicht unschuldige Dritte (z.B. einen Gast) bei dessen Gesundheit trifft, denn das kann grausam sein ..... und dafür sind häufig solche "eigensinnigen" Installationen der Grund, und einmal ist schon zuviel .... Mein Verstand sagt: Schukosteckdose in solch kleinem WoMo-Bad ist mir zu riskant. Hallo Helge, ich würde mich von niemandem maßregeln lassen. Jeder sollte das machen was er für richtig hält. Es gibt genug Wohnmobil in deren Bad eine Steckdose verbaut ist. Da würden dann wohl die Hersteller alle die VDE falsch auslegen. Anbei der Auszug aus der VDE: Hallo zusammen, ich denke nicht dass irgendwer irgendwen maßregeln wollte, sondern nur den tatsächlichen gesetzlichen Sachverhalt dargelegt hat. Ich denke auch, dass es nichts bringt darüber eine große Grundsatzdiskussion zu führen, aber wenn eine gesetzlich geregelte von einem Fachmann ausgesagte Feststellung hier gepostet wird, finde ich es unangemessen so zu reagieren Thorsten. Wer letzten Endes es wie löst in seinem Fahrzeug bleibt jedem selbst überlassen aber ich würde behaupten, dass die aufgeführten Vorgaben schon einen gewissen Grund haben. Ob sie nun sinnvoll oder unsinnig sind darf ja jeder selbst entscheiden und sich seine Steckdose hinbauen wo er mag. Nur darf man sich im Fall eines Schadens oder gar schlimmeren Verletzung nicht wundern falls versicherungstechnische Schwierigkeiten auftreten. Das ist nur meine Meinung. Wir sollten aber auf jeden Fall weiter hier jeden offen posten lassen solange es nicht gegen irgendwelche Forumsregeln verstößt. Gruß Uwe Hallo Uwe, hallo Gemeinde, ich muss hier kein Fass aufmachen, im Prinzip schreib ich ja nichts anderes, als das was Du geschrieben hast. Wenn aber der Sachverständige seine Meinung äußern darf, dann der Camper auch, oder? Immerhin könnte der Eindruck des "maßregelns" bei mir entstanden sein (ich nannte das maßregeln im übrigen nicht im Bezug auf den Kommentar von proff56, sondern als mein "z. B." in Bezug auf das von proff56 genannte Verkehrsbeispiel), es wird der Kommentar von Olli in Teilen zitiert, darauf verwiesen, dass die Anleitung hier gepostet wurde und mit dem Abgang "Meinung Sachverständiger" versehen... immerhin... Wie dem auch sei, ich wollte dringend NIEMAND hier angehen und habe auch nicht "so" reagieren wollen, wie Uwe das schreibt. Ich bin einfach nur der Meinung, jeder so wie er will, Konsequenzen bei jedem so wie er wollte. Grüße Euch Thorsten Hallo zusammen, ich denke nicht dass irgendwer irgendwen maßregeln wollte, sondern nur den tatsächlichen gesetzlichen Sachverhalt dargelegt hat. Ich denke auch, dass es nichts bringt darüber eine große Grundsatzdiskussion zu führen, aber wenn eine gesetzlich geregelte von einem Fachmann ausgesagte Feststellung hier gepostet wird, finde ich es unangemessen so zu reagieren Thorsten. Wer letzten Endes es wie löst in seinem Fahrzeug bleibt jedem selbst überlassen aber ich würde behaupten, dass die aufgeführten Vorgaben schon einen gewissen Grund haben. Ob sie nun sinnvoll oder unsinnig sind darf ja jeder selbst entscheiden und sich seine Steckdose hinbauen wo er mag. Nur darf man sich im Fall eines Schadens oder gar schlimmeren Verletzung nicht wundern falls versicherungstechnische Schwierigkeiten auftreten. Das ist nur meine Meinung. Wir sollten aber auf jeden Fall weiter hier jeden offen posten lassen solange es nicht gegen irgendwelche Forumsregeln verstößt. Gruß Uwe Hallo Uwe, hallo Gemeinde, ich muss hier kein Fass aufmachen, im Prinzip schreib ich ja nichts anderes, als das was Du geschrieben hast. Wenn aber der Sachverständige seine Meinung äußern darf, dann der Camper auch, oder? Immerhin könnte der Eindruck des "maßregelns" bei mir entstanden sein (ich nannte das maßregeln im übrigen nicht im Bezug auf den Kommentar von proff56, sondern als mein "z. B." in Bezug auf das von proff56 genannte Verkehrsbeispiel), es wird der Kommentar von Olli in Teilen zitiert, darauf verwiesen, dass die Anleitung hier gepostet wurde und mit dem Abgang "Meinung Sachverständiger" versehen... immerhin... Wie dem auch sei, ich wollte dringend NIEMAND hier angehen und habe auch nicht "so" reagieren wollen, wie Uwe das schreibt. Ich bin einfach nur der Meinung, jeder so wie er will, Konsequenzen bei jedem so wie er wollte. Grüße Euch Thorsten Hallo Thorsten, Du hast Recht das sollte definitiv nicht in "Streit" ausbrechen sondern eine sachliche Angelegenheit sein. Ich für meinen Teil halte mich auf jeden Fall daran keine Schuko-Steckdose im Bad, das eh schon sehr eng ist, zu installieren weil irgendwas werden die Gelehrten sich dabei schon gedacht haben. Was jeder einzelne für sich entscheidet soll auch demjenigen überlassen bleiben ohne Frage und ohne Diskussion. Sorry falls es falsch rüber kam aber ich denke damit sollte das Thema auch beendet sein. 🙂 Gruß Uwe Hallo Thorsten, Du hast Recht das sollte definitiv nicht in "Streit" ausbrechen sondern eine sachliche Angelegenheit sein. Ich für meinen Teil halte mich auf jeden Fall daran keine Schuko-Steckdose im Bad, das eh schon sehr eng ist, zu installieren weil irgendwas werden die Gelehrten sich dabei schon gedacht haben. Was jeder einzelne für sich entscheidet soll auch demjenigen überlassen bleiben ohne Frage und ohne Diskussion. Sorry falls es falsch rüber kam aber ich denke damit sollte das Thema auch beendet sein. 🙂 Gruß Uwe Zitat von pollewosch: Hallo Helge, ich würde mich von niemandem maßregeln lassen. Jeder sollte das machen was er für richtig hält. Es gibt genug Wohnmobil in deren Bad eine Steckdose verbaut ist. Da würden dann wohl die Hersteller alle die VDE falsch auslegen. Anbei der Auszug aus der VDE: ep-2002-02-108-112.pdf Hallo "p ...", darf ich für alle Mitleser zum besseren Verständnis noch etwas korrigieren? 1.) Der benannte Auszug stammt nicht aus der VDE sondern aus der Zeitschrift "Elektropraktiker" aus dem Jahr 2002. Und noch ein kleiner Nachtrag zum letzten Foto von bubblesberg: Gruß Helge Zitat von pollewosch: Hallo Helge, ich würde mich von niemandem maßregeln lassen. Jeder sollte das machen was er für richtig hält. Es gibt genug Wohnmobil in deren Bad eine Steckdose verbaut ist. Da würden dann wohl die Hersteller alle die VDE falsch auslegen. Anbei der Auszug aus der VDE: ep-2002-02-108-112.pdf Hallo "p ...", darf ich für alle Mitleser zum besseren Verständnis noch etwas korrigieren? 1.) Der benannte Auszug stammt nicht aus der VDE sondern aus der Zeitschrift "Elektropraktiker" aus dem Jahr 2002. Und noch ein kleiner Nachtrag zum letzten Foto von bubblesberg: Gruß Helge Da ich im Bad keine Steckdose nachrüsten wollte, habe ich eine Steckdose an der 2er Dinette installiert. Welche man auch zum Föhnen etc. im Bad benutzen kann. So hängt kein Kabel rum, das immer im Weg ist, wenn man den Föhn an der Küchensteckdose anschließt. Gruß Michael Da ich im Bad keine Steckdose nachrüsten wollte, habe ich eine Steckdose an der 2er Dinette installiert. Welche man auch zum Föhnen etc. im Bad benutzen kann. So hängt kein Kabel rum, das immer im Weg ist, wenn man den Föhn an der Küchensteckdose anschließt. Gruß Michael Super Idee und ein guter Platz für eine Steckdose in dem Bereich. Wo hast du den den Strom abgegriffen ??? Gruß Matthias Super Idee und ein guter Platz für eine Steckdose in dem Bereich. Wo hast du den den Strom abgegriffen ??? Gruß Matthias Direkt am Sicherungskasten 230 V, da sind noch ein paar Klemmen frei. Natürlich sauber verlegt und nicht einfach so wie auf dem Bild. Gruß Michael Direkt am Sicherungskasten 230 V, da sind noch ein paar Klemmen frei. Natürlich sauber verlegt und nicht einfach so wie auf dem Bild. Gruß Michael Moin hurstmi und moin dem Rest, das ist eine Superidee. Werde ich auch machen. Und dann gleich den Klorollenhalter versenken. Wie hast Du die Platte abbekommen. Gruß Weity Moin hurstmi und moin dem Rest, das ist eine Superidee. Werde ich auch machen. Und dann gleich den Klorollenhalter versenken. Wie hast Du die Platte abbekommen. Gruß Weity Hi die Platte ist ringsum verschraubt und in dem klettband kann man sie kaum finden also Vorsicht. Wenn alle schrauben raus sind geht die Pltte ganz leicht ab. Gruß Jupp Hi die Platte ist ringsum verschraubt und in dem klettband kann man sie kaum finden also Vorsicht. Wenn alle schrauben raus sind geht die Pltte ganz leicht ab. Gruß Jupp Hallo Klaus, Beim Pepper 2020 MEG sind links oben und unten 2 Schrauben in der Abdeckplatte unter runden Aufklebern in Holzoptik versteckt. Die runden Aufkleber in Holzoptik gehen gut ab und man kann Sie wieder anbringen. 4 Schrauben unter den Plastikkappen unten bei der Klappe und an der rechten Seite beim Fenster, Gruß Michael Hallo Klaus, Beim Pepper 2020 MEG sind links oben und unten 2 Schrauben in der Abdeckplatte unter runden Aufklebern in Holzoptik versteckt. Die runden Aufkleber in Holzoptik gehen gut ab und man kann Sie wieder anbringen. 4 Schrauben unter den Plastikkappen unten bei der Klappe und an der rechten Seite beim Fenster, Gruß MichaelWer hat eine Steckdose im Bad nachgerüstet ?
2.) Die dort erläuterte DIN VDE aus dem Jahr 2002 ist ungültig. Aber bereits damals erlaubte die VDE keine Schukosteckdose in dem Bereich eines Bads, von dem wir hier im Thread sprechen.
Hier ist zu sehen, dass der Mantel der 230V-Leitung nicht in das Gehäuse eingeführt wurde. Jeder Sachverständiger wird diesen Fehler als leichtsinnige Gefährdung (Brand- und Lebensgefahr) einstufen.
2.) Die dort erläuterte DIN VDE aus dem Jahr 2002 ist ungültig. Aber bereits damals erlaubte die VDE keine Schukosteckdose in dem Bereich eines Bads, von dem wir hier im Thread sprechen.
Hier ist zu sehen, dass der Mantel der 230V-Leitung nicht in das Gehäuse eingeführt wurde. Jeder Sachverständiger wird diesen Fehler als leichtsinnige Gefährdung (Brand- und Lebensgefahr) einstufen.![]()
![]()

Wenn Du bei Pepperwelt einkaufst, unterstützt Du die Community my-pepper.de!